止水钢板施工方法及操作工艺
止水钢板的定义:
建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置止水钢板,止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。
止水板的原理为:
新旧混凝土接缝位置成为施工位置,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板后无法继续渗透,止水钢板起到切断水渗透路径的作用,及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透,止水钢板有一定的宽度,也延长了水的渗透路径,同样可以起到防水作用。
止水钢板的施工方法及步骤
止水带施工中应注意止水带的规格、尺寸、形状符合规格设计要求。一般为便于操作加工成每段≤2m,施工时应注意搭接,焊缝面应注意焊好,转角处应处理合理,安好的止水钢板应与墙体(或板)的钢筋固定牢固。钢板应顺直不得扭曲。水平缝使用钢板止水带应慎重。
止水钢板:止水钢板的宽度、厚度必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。钢板止水带200mm宽,上下各50mm左右扳成45度,成型良好。焊条:焊条的牌号应符合规范要求。
焊接过程中,电弧应燃烧稳定,皮熔化均匀,无成块脱落现象。
操作工艺
镀锌钢板止水带搭接长度为50mm,采用双面焊接,两端均应满焊。
工艺流程:止水钢板定位→固定→接头焊接→检查验收。
止水钢板定位(坡道部位除外):止水钢板应放置在外墙中间,两端弯折处应朝向迎水面。水平钢板止水带确定水平标高后,应根据建筑物的标高控制点在钢板止水带上口拉通线,以保持其上口平直。
采用钢筋焊接固定钢板,采用斜向钢筋焊接在顶模棍固定。在钢板止水带下口焊短钢筋,以支撑钢板,其长度应以混凝土板墙钢筋网片厚度为准,不能过长,以防沿短钢筋形成渗水通道。短钢筋中心位置应焊止水片,以阻断渗水路线。短钢筋一般间隔不大于2000mm左右设置1个,间距过小则增加成本和工作量,间距过大则镀锌钢板止水带易弯曲,浇筑混凝土时受振动易变形。