有些地下室,由于地势高水位低,所以不用设置止水钢板和橡胶止水条。
一般常规做法是,在“后浇带”部位,用钢筋焊成钢架,在钢架上绑扎密目钢丝网,形成一道阻离层。
尽管这种做法比较简单,但需要使用钢筋和电焊,后期钢筋也无法重复使用,浪费资金,后期也不易清理。

这里为大家介绍一种便宜实用的方法,不需要设置止水钢板,绝属木工活。
准备一些主材如钢筋支架。

组合模板。

在垫层上弹好“后浇带”定位线,一般为800mm宽。再按照弹设的控制线,配合铝合金做成细石砼坎台。高度随底板保护层厚度,一般为50mm。第二天就可以绑扎基础底板钢筋了。先绑扎底部钢筋,后浇带部位钢筋要与坎台平齐,便于后期立模板。底板钢筋全部绑扎完成后,进行保护层垫块的支设。按要求一般为800mm*800mm纵横间距排列,并支设在钢筋交点上。垫上制作完成的钢筋马凳,间距控制在800mm*800mm为宜,保证上部钢筋不变形不下沉再按图纸设计要求绑扎上部钢筋,后浇带部位上部钢筋要与下部钢筋对齐。安装组合模板,一般宽度随网眼净尺寸,高度随底板厚度加100mm,逐个进行排列。为了保证单块组合板的稳定性,全部组合板排列完成后,应对下部和上部用木方进行连接。每隔二米钉一个钉,下部可采用短木料逐个对接排列,便于后期取出。如果后浇带端部有空间可从端部进出,木料可取长些的。
由于组合模板与组合模板之间有钢筋,所以会有一定的缝隙,这里我们可采用油毛粘配合小钉子或胶水固定在模板上,防止砼外渗。全部完成后对现场清理干净,用水冲洗经质监站、设计、监理、建设单位验收合格后就可以进行砼浇筑,一般地下室砼采用抗渗砼。24小时后就可以对侧模进行拆除,先安装的后拆、后安装的先拆,这里我们先拆上支撑。拆除一侧组合模板,逐个取出,注意不要用钢筋进行撬棍以砼为支点进行撬动模板。清理所有油毛粘,28天后对截面进行毛化处理,可采用电动钻打凿,直至见到砼中的石子为止。26、主体结构完成后或(45天后),就可以进行钢筋绑扎。经监理验收合格后,即可进行砼浇筑。规范要求后浇带砼比同部位砼提高一个等级,并且是膨胀混凝土。完成后如下图,养护不少于13天。27、常规做法。


28、采用模板后的效果